Strona 1 z 1

problem z PID

: 01 maja 2016, 12:21
autor: jack83
prubuje przeprowadzic autoregulacje temperatury
po wpisaniu komendy
M303 C195
pojawia sie problem
glowica grzeje ale gdy temperature przekracz granice okolo 150 stopni wylacza sie I podaje wyniki
PID dla temperatury 151
gdy odlacze drukarke od komputera , wylacze ja I wlacze ponownie I ustawiam temperature z kontrolera
temperature zagrzeje sie do podanej na wyswietlaczu np.195
gdzie tkwi proble :?:

Re: problem z PID

: 01 maja 2016, 13:05
autor: gos123
Wpisz komendę:
M303 S200 C9
S- temperatura
C- ilość powtórzeń

Re: problem z PID

: 01 maja 2016, 13:40
autor: jack83
dzieki
faktycznie zle przepisalem komende
teraz dzila :piwo: